问题一:
现场改查的都查了,现在就差查硬件DP口是否有问题了。现在怀疑DP口损坏了,因为到现场听说他们出现带电拔插的情况,就出现了通讯不上的毛病。
我想通过软件或者别的方式能否判断出DP口硬件确实有问题。如果dp口硬件有问题,能否通过step在线或者别的方法来判断出来。
问题二:
因为我用的是TCPU,有两个口,一个要接dp—driver,如果真是坏了的话,该怎么办?现在换tcpu已经来不及了。想着用CP342-5代替,是不是最好的方法,用CP342-5替代的话,程序改动量大不大?有没有人有类似的经历