计数器本身是不可以断电后自动记忆上次的值的,不过可以通过编程实现这种目的。前提是断电时间不能超过50或者100小时(视具体PLC而定),或者200天(配电池卡),如果数据存储在系统块里定义的永久存储区里就不需要上面的前提了。
S7-200高速计数器里不是有个当前值和预置值的概念吗,你可以把高速计数器的当前值在必要时MOVE到预置值里。当PLC掉电再次上电时,你可以利用SM0.1把预置值MOVE到高速计数器所对应的当前值里(比如高速计数器0对应SMD38和SMD42),然后再执行一下相应的HSC指令就可以达到目的了。