楼上的理解有些误区,实际上徐风的想法是可以实现的。
1200里定时器的DB块有三种:
1、最直接的每个定时器赋一个专门的DB块
2、在FB内建立多重背景DB,就象我上面贴的图一样,缺点是只能在该FB内使用
3、建立一个全局DB块,然后定义一些IEC_Timer类型的变量,这个时候在其他的OB、FB、FC内使用定时器时,均可选择刚才建立的IEC_Timer变量。比如我建立了一个DB_1,里面定义了一个TON1变量,类型为IEC_Timer,那么在OB1内使用定时器时就可以采用DB_1.TON1做为背景了!