一、作业:
1. 使用wincc的变量记录功能,记录并归档数据。
2. 通过在线表格控件读取数据。
二、结果:
wincc Online Table control 监测的数值有中间划横线。
三、西门子技术支持
1.归档变量在wincc 在线表格控件中显示时,使用了公共的时间列。
2.由于采集数据较多,建议使用多个定时器。
3.设置定时器的循环起始点。
四、问题
1.西门子给的出错原因是使用了1个定时器,记录大量的数据;会有毫秒级的延时,由于采用了公共事件列。所以有横线的出现。
2.改成多个定时器分别记录多个归档数据(同一个归档是同一个定时器),还是出错。给的解释:多个定时器工作,系统负担繁重,导致出错。建议放弃公共时间列,就不会出现横线。
3.难道不能用公共时间列吗?那公共时间列选项有什么用?
4.请各位大虾帮忙,想想如何解决此问题。
5.设置定时器的循环起始点有什么用?可以缓解此问题吗?
打了西门子的电话,2次都只是给出问题所在,没有彻底的解决方法。