利用SFC51快速判断机架故障

已锁定

8803

  • 帖子

    564
  • 精华

    6
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-05-17

普通 普通 如何晋级?

利用SFC51快速判断机架故障

2208

3

2010-09-03 22:19:43


点击此处查看附件
最近看到一个日本人变得程序,利用SFC51可以快速判断哪个ET SLAVE出现故障。(程序见附件)
希望可以帮助大家在现场快速判断机架故障。(我在现场查问题时,确实节省很多时间)
以下是部分故障代码:机架/站的状态信息
0092 中央组态的机架/DP主站系统的站的预期状态 0/DP主站系统标识符
4092 连接到外部DP接口的DP主站系统的站的预期状态 DP主站系统ID
0192 通过集成DP接口连接的DP主站系统中的站的激活状态 DP主站系统ID
0292 中央组态中的机架的当前状态/DP主站系统的站的当前状态 0/DP主站系统标识符
4292 通过外部DP接口模块连接的DP主站系统中的站的当前状态。 DP主站系统标识符
0392 至少一块电池出现故障后,CPU的机架/模块机架中备用电池的状态 0
0492 CPU的所有机架/模块机架的总电池备用状态 0
0592 CPU的所有机架/模块机架的24V电源的状态 0
0692 中央组态中扩展机架的诊断状态/通过集成DP接口模块连接的DP主站系统中的站的诊断状态 0/DP主站系统标识符
4692 通过外部DP接口模块连接的DP主站系统中的站的诊断状态 DP主站系统ID
机架/站的状态信息
0094 IO控制器系统的中央机架/站中的机架的期望状态 0 / PNIO子系统ID
0194 已组态和取消激活的IO控制器系统的激活状态 PNIO子系统ID
0294 IO控制器系统的中央机架/站中的机架的实际状态 0 / PNIO子系统ID
0694 IO控制器系统的中央机架/站中的扩展单元的诊断状态 0 / PNIO子系统ID
0794 IO控制系统的中央机架/站中的机架的维护状态 0 / PNIO子系统ID
0F94 仅限报头信息 -

具体可以参考STEP帮助。