描述:电机67KW DC400V 励磁180V、14.8A
电流环优化没问题、停机励磁P257=20%、电流表显示没问题、给5%速度给定、电压环转电机给定反馈均正常、由于编码器未安装到位没做弱磁。
断电一段时间大约24小时、再次上电P257依然=20%、励磁上电以后发现励磁电流表无显示,观察R036为20%(正常)但R035为33%(不正常且为死值不变化)、反复检查参数设置没问题以后、将励磁断电装置恢复出厂设置、此时R035反馈为0%(正常)、再次将励磁上电、停机励磁给定P257=20%,观察R035与R036反馈一致均为20%、但此时新的问题出现了、测得电机的实际励磁电流达到了10A以上远远大于20%电机励磁电流3A,调整P257=50%观察R035\R036值依然一致均为50%(正常)、但测得实际的励磁电流达到了13A(不正常)此时再次将装置回复出厂设置、然后将励磁上电此时停机励磁给20%观察R035/R036均反馈正常而且与实际测得值相符(全部回复正常)、对于整个过程很疑惑,百思不得其解,初步判断是软件的BUG 请高手指点,谢谢!