如果楼主是 IT 派系或者学院研究所派系的,
PLC的数据是单向发送给 数据库的话。
可能 Indutrail Data Bridge 是最简单的选择了。
我以前有个项目,
大约不到300个 浮点数,比你的数量多一倍,
走OPC 将实时数据写给 SQL,每秒写一次。
性能没任何的影响,
网上课堂 有篇文档还专门讲到如何 用IDB 写oracle.
新版本的还 支持mySQL 的写入。
“如何实现WinCC对S7-400的高速数据采集”
那个文档讲解的方法是可以到 ms 级别的。
1S 一次的用IDB 直接写入数据库还是很不错的,
连编程都不需要,直接写SQL表,交给做IT的去处理,
爱用C++ 用C++,爱用C# 用C#。