发布于 2004-06-27 10:41:59
0楼
奥?用在提升机上?真是抱歉,我没有这种经验。如果不使用控制字的第12、第14位。那电机的运行状态由装置自行判定转换;如果使用这两个控制字,那电机的运行状态就是由人为控制运行了。而你这里上升与下降是两种工作形式,所以应该使用为好吧。在提升机提升运行时,整流-回馈仅工作于整流状态,在提升机下降运行时,仅工作于回馈状态。这样不是很可靠吗?当然,自动运行于电动发电的形式也是可行的。参考一下电梯的控制例程,或者做一个试验吧。
另外,你的主电路有输入电抗吗?有快速熔断器吗?这些也是必须的!说明书中有推荐的主电路接线,应该看一看,所有的元件都是有用的,没有多余的。就象人体的器官,缺少了会出问题。
还有,看书看出了错误。在最近版的说明书里,启动--专家应用(流程图)--自耦变压器有?否?,把yes/no给弄颠倒了。这可是个致命的笔误,对于新手,肯定会照此去操作,这就会大错特错了。由此粗心大意的后果,是不可估计的,损失也是不可估计的。
希望斑竹水弟给与反映。发出勘误表更正。
我是你的朋友