我仅提供自动部分程序,手动你可以自己来写,这段程序所实现的过程是当变频器上限信号第一次输入时,启动1泵,第二次启动2泵,第三次启动3泵,第四次启动4泵。当下限信号第一次输入时,停止1泵,第二次停止2泵,……,使先运行的先停止。

***********************************************************

NETWORK 1 //VW100清零
LD SM0.1
XORW VW100, VW100

NETWORK 2
LD I0.0 //变频器的上限频率信号第一次触发
EU
LDN Q0.1
AN Q0.2
O Q0.3
ALD
S Q0.0, 1

NETWORK 3
LD Q0.0
TON T37, +10
ATT 16#FFFE, VW200

NETWORK 4
LD I0.0 //变频器的上限频率信号第二次触发
EU
A T37
S Q0.1, 1

NETWORK 5
LD Q0.1
TON T38, +10
ATT 16#FFFD, VW200

NETWORK 6
LD I0.0 //变频器的上限频率信号第三次触发
EU
A T38
S Q0.2, 1

NETWORK 7
LD Q0.2
TON T39, +10
ATT 16#FFFB, VW200

NETWORK 8
LD I0.0 //变频器的上限频率信号第四次触发
EU
A T39
S Q0.3, 1

NETWORK 9
LD Q0.3
ATT 16#FFF7, VW200

NETWORK 10
LD I0.1 //变频器的下限频率信号触发
FIFO VW200, VW100

NETWORK 11
LD I0.1
ANDW VW100, QW0


------------------------------------------------------