公司新引进的一台设备,配置如下:
电机:Z4-315KW.
调速器:6RA7087.
快融:800A。
电抗器:HKSG-500A。
在实际运行中(大约2个月),烧毁快融7只,CJ40-800接触器2只,当直流电流超过720A以上,电机速度会降下来,电抗器温度110度。
直到电抗器烧毁,厂家更换一大容量的电抗器之后,上述问题解决。
请问:是电抗器的原因吗?为什么?