“TO 水至清斑竹:
我使用的系统确实是6RA70系统,电机功率在1500KW-400KW之间。
系统是否改装与本主题有关系吗?调速系统的工艺性如何解决?还望指教。”
*************
工艺性包含很多内容:如元件的一致性,器件的布置,甚至导线,端头的选择,还有我们已熟悉的EMC等等。“老兵”大侠:在看到你的问题时已猜到你的系统是。。。
※※※※※※※※※
6RA70系统的速度调节器的动态精度(截止频率是24HZ,以前的帖子提到过),通俗的讲速度恢复时间大约50ms。这样看目前的250ms的结果已不错,特别是在弱磁区。我猜对精轧也可以了。