现场用一TP170的屏,使用MPI协议,使用一天后,通讯中断,首先怀疑屏坏,为了不影响生产,屏拆回工作室试验,试验证明屏没有问题,以使回现场检查DP线和接头,没有发现问题,可就是通讯不上,为了不影响生产,决定停产后再处理,晚上设备停产,试屏,屏又通讯正常,单一启动设备(设备是几台变频带的电机),屏就通讯中断,到现在已确定是干扰造成的...
首先降低通讯波特率,问题没有解决,从地面重新走DP线(原来DP线和电机线一个电缆沟),问题也没有解决,PLC柜和操作台重新接地,触摸屏电源改成模块电源供电,问题还没有解决.....
到此,我已无计可使......求大家帮帮我.....