看了上面很多人的答复,如果是对FC105这个模块熟悉的话,很好理解,但对于刚接触的人来说,就像是在看天书,没有一个人详细地来介绍到底应该怎样操作。因为最近也在学习模拟量控制,所以身有同感。一般高手都不会给你讲地很详细。我是属于低手一类。
对于你的项目,关键是把传感器的信号进行转换。
1.首先你要通过FC105这个功能块(参考13楼),把传感器的信号转换成0-100(假设你的传感器能检测到温度范围为0-100度)。
2 把FC105的输出值赋值给一个MD
3 通过这个MD和你的75.0和82.0进行比较,注意是用CMP>R和CMP
4 把比较的结果对你的Q0.0置位或复位。
很详细吧!!!
另外再发一个附件上来,是关于FC105和FC106的,希望对你理解信号的转换有一点帮助
点击此处查看附件