回复:S7-1200在中断内输出脉冲的问题

quiet

  • 帖子

    2095
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-07 15:05:51

14楼

S7-1200也是考虑到了的,当第一条脉冲没有完成,第二条脉冲也是可以立即输出的,只不过把前一条给中断了(前一条的脉冲没有按你预期的完成脉冲数量),这就好比你给一个继电器输出来一个5ms开关不停的振荡……虽然继电器没有完全动作开来,但是指令他是接收了,而且也执行了。

假如现在执行1个10000脉冲的PTO,在发到5000个的时候执行一个15000脉冲的PTO,那等后面这个PTO完成时,plc发了多少个脉冲,15000个,还是20000个?
请教伊默。