quote:以下是引用Thomas11在2010-09-07 16:32:25的发言:
我公司使用的MasterDrives VC将近100台,而且所有的变频器都是报F026故障,平均两个月坏一台,西门子售后给我们的反馈是功率板有问题,由于以前没有接触过此类的变频器,还请各位高手多多指教。

F026故障,功率板有问题。
和我的情况一样,就是因为散热不好的原因造成的。
建议你增加空调,或者想办法加强通风(不过这样会造成灰尘较多,影响其他电子板的寿命,需要定期除尘保养)
你可以与日系的变频器比较一下,同样功率的变频器,日系的通风量要大多了,SIEMENS是按照欧洲标准设计的,要安装空调的。