quote:以下是引用TTOJAN在2010-08-29 10:14:07的发言:
在PLC程序里面做吧
LD SM0.0
AW>= VW100, 6
MOVW 6, VW100
AW<= VW100, -1
MOVW -1, VW100
VW100就限制在-1——6之间了
这个好像不符合楼主的意思吧
可以参考下面的,V0.0加、V0.1减
Network 1
LD SM0.0
LPS
A V0.0
EU
INCW VW100
LPP
A V0.1
EU
DECW VW100
Network 2
LD SM0.0
LPS
AW> VW100, 6
EU
MOVW -1, VW100
LPP
AW< VW100, -1
EU
MOVW 6, VW100