回复:6ES73317KF020AB0(4-20ma)2线传感器和4线传感器接线区别(做柜子)急急在线

mdlisong

  • 帖子

    96
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-08 17:24:54

7楼

你需要先确定你的仪表,在来确定,实际线制和接线没多大关系。除非你要把2线制的仪表接到4线制的通道上。这样需要串电源。
加油!!!