回复:关于变频器与其匹配电机的选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36945
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-08 17:38:19

30楼

quote:以下是引用linuxforever在2010-09-07 12:09:58的发言:那么slvc低频时的力矩和原来直流电机在低速时的力矩是否差不多啊?
有人告诉我可以换个大一点容量的变频器就可以在低速时输出大力矩了,我总感觉不对劲啊?
如果按照版主所说用八极7.5kw强制风冷普通三相异步电机在5hz以上无传感器矢量控制技术才有效吗?也就是说最小稳定转速是75转,八极电动机额定转速就是750r/min,那么调速比不就是10:1了吗
是的,一般的调速比10:1是满足的。对于SLVC而言。
要知道,在低速(1HZ以下,交流电机的转矩控制特性,比不上相同转速范围的直流机转矩控制特性。否则,直流电机就被淘汰掉了。现在不能淘汰直流控制,就是直流电机的低速控制特性优于交流的控制。即便是VC控制,也比不上直流的。
所以,你的问题关键,还是转速范围问题,到底其使用的最低转速是多少?如果太低了,比如10:1以下,还就得用伺服控制去解决。
我是你的朋友