回复:用OPC-scout读取s7-1200的DB块中的值,有误差怎么回事?

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    46

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-09 10:52:24

12楼

quote:以下是引用电气人生!在2010-08-27 13:05:19的发言:
...当我用OPC-scout读取一个数据时(比如DB1,REAL0,1),没有问题;
但是读取两个或两个以上数据时(比如DB1,REAL0,2或N),这些数据都有很小的误差,这应该是scout软件的问题吧。

没想到楼主还没有解决问题, 跟Scout无关。验证:
添加3个Item:1) DB1,REAL0,2 2) DB1,REAL0,1 3) DB1,REAL4,1
另外可以在STEP 7的VAT中监控 DB1.DBD0 和 DB1.DBD4, 浮点显示
你可以看到 1) 的两数值与 2), 3)是一样的且与VAT显示一致。