回复:用OPC-scout读取s7-1200的DB块中的值,有误差怎么回事?

sunny999

  • 帖子

    1774
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-09 19:43:57

13楼

我们的方法一样啊,确实自己感觉奇怪。
如果只读一个,确实没有问题。
Better and More !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。