正规厂家的变频器出厂前都经过EMC的考核和认证。当你选用时,要看一下现场对EMC的基本要求。普通不带滤波器的变频器,本身是符合一般工厂环境的EMC要求的。我们主要是做好进出电缆、控制电缆、通讯电缆这些部分的工作。合理布线、正确接“地”。按机器的整体结构(包括机械结构、电气系统结构、控制层次结构)综合考虑。这样就容易解决所谓的干扰问题。如果仅仅是从部分(供应商可能仅配套一部分)来做,往往和现场实际不一致。