回复:求助!MODBUS通讯!

好好学习天天

  • 帖子

    435
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2010-02-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-11 11:11:36

13楼

S7-300做modbus主站,软件和硬件上都需要配备些什么?
S7-300做modbus主站需加CP341通讯模块及其启动(硬狗),见
<用于串口通讯模板CP 340/341/440/441-1/441-2的组态选项包>下载:

《 做主站S7-300 CP341 做从站的Modbus RTU 通讯》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0451.pdf
见《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30) 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=27013524&caller=view

还有CPU型号后面的-2PtP是什么意思 ?
意为:一个为MPI编程接口,一个为点对点的串型通讯接口。PtP即点对点。

cp340就可以这里有个哥们做的总结写的很好
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=521045&s_id=24


MODBUS是一种串口通信,如果S7300作为主站,在硬件上,首先你要有个支持MODBUS的通信处理器即CP,s7300系列的话,,肯定是CP341,顾名思义,该处理器只有一个通信接口,可以插在分布式从站ET200m上使用,支持主站也支持从站,接口类型随意,要看生产工艺要求和经济条件等多种决定因素,那么MODBUS 的接口类型在这也简单说下,有三种,一种是RS232C接口,通信距离最长15M,适合点对点通信,第二种,TTY20MA电流环接口,通信距离最长1200m。亦适合点对点通信,最后一种,RS422或485接口,通信距离最长1200M。当然选择什么样的接口类型,就要配备什么样的电缆,这一点应该清楚把!最后还需要的一个就是MODBUS从站仪表。那么这个就是硬件。当然在这其中很重要的就是CP431.着重说下软件。
说到软件,首先要说的肯定是MODBUS的通信协议,NODBUS格式通信协议是以主从的方式进行数据传输的,其系统间的数据交换是通过功能码来控制的!具体的相关知识比如通信协议以及相关参数,肯定在这说不清楚,这一部分也需要你自己来进行学习,在这就不多说了。有份资料以发送到你的注册邮箱,我想对你学习这一部分内容会有所帮助,请注意查收!当然软件的配备是STEP7这个软件,(这是废话,呵呵)然后是组态软件,还有MODBUS MASTER(主站)软件。
因为你问的这个问题很大,所以亦只能这样回答你,搜集了一些资料,希望能够帮助到你。
希望我的回答能够帮助到你!