发布于 2010-09-11 18:04:12
2楼
这其实不是什么问题。关于参数化设置的步骤与顺序,先设置谁,后操作谁,在手册的《7.5启动步骤》已经讲得非常详细了。他给出的下箭头顺序,就是参数化设置的顺序。那里面没有的,先不要管他,包括了P103。就用其默认的即可。如果出现优化失败,建议还是找找外部的原因,包括接线、电机等等。
按照手册给出的顺序,就不会错了。另外,如果要做好弱磁升速的调试,推荐P081=1;采用恒电势控制弱磁。而且P081=1在先,P051=27在后。这是规定的优化顺序。不要改。