你这样分两部检票,先确定是不是PLC的模拟量输入模块的问题,给液位计通电串入一个电流表,甩开PLC,看看是不是在4-20MA,如果不是那是液位计的问题,如果是那就看是不是模拟量输入模块的问题,模块的问题你看看接线是不是正确,还有就是量程卡是不是正确最后看看是不是模块本身就是坏的,最好有个信号发生器就好了,给PLC模拟量模块4-20MA信号看看对不对。