回复:200,300,上位机通讯问题????????

可可西里的狼

  • 帖子

    272
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-09-11 22:19:53

1楼

不可以的首先你的300CPU就不支持DP通讯,你要想完成DP通讯就得换个313C-2DP或加个CP342-5DP通讯模块。200的模块也是一样的CPU不支持DP通讯,得加个EM277,再说说上位,计算机上得扩展一块CP5611或者CP5613等通讯卡才能和下位通讯上,再用你的DP接头从上位(计算机)一直将这几个模块用DP通讯电缆串接起来。