发布于 2010-09-11 23:41:28
1楼
楼上这个快速调试的流程,有待商榷。
我还是认为,《使用手册》中“7.5启动”的流程,称为“快速调试”是最佳的。
第一步,工厂化复位;
第二步,设置基本参数与电动机铭牌数据;
第三步,执行电机辨识与计算:P051=25/26/27/28
第四步,才是端口或者通讯设置;
第五步,“过程布线”,也就是控制工艺要求的BiCo;
完成调试
上述步骤,在完成了第三步以后,系统就可以通过简易面板PC上的DRIVEMONITOR使电机运行了。这才叫“快速调试”。而完成了第五步以后,应该算完成了全部的系统调试。
我是你的朋友