quote:以下是引用luozhaoqiang在2010-09-10 15:29:08的发言:
相间短路的概念没搞清楚。
是呀。交流电机的三相绕组,不论是星接还是角接,他都是接在一起的才能使用。按照你的那个理解,只要通电,就必然“相间短路”。这能算故障吗?变频器设计者能能把这种“相间短路”叫故障而加以保护吗?^_^
相间短路故障,应该是某相的线圈匝间短路,导致了电机的三相严重的不平衡,这个变频器是能检测到的,所以可以实时保护。而个相的线圈对外壳的短路那应该叫对地短路。这种短路,变频器也能检测。而且测量电机三相绕组的对地绝缘电阻根本用不着拆除绕组之间的短路片(甭管是星接还是角接)兆欧表测量任意一个绕组对地绝缘电阻即可,因为三相绕组是通的。