quote:以下是引用我家牛在2010-09-11 10:29:33的发言:
P1300设为0,还是20/21比较好?
原来:P1300设为0,老报过流。电机确实很热。
另:加减速时间10s,我觉得够长 了。
观察下r0027=?如果已经达到了电机额定电流,说明系统达到了极限能力,那样的话,P1300=什么也没用。如果r0027没有达到电机的额定电流(或接近额定值),就可以将P1300=20。搅拌机没有低速运行的要求,可以省略编码器。
另外,电机正常运行的转速是多少?电机有没有强迫冷却风机(他冷)呢?