1、你的进水速度不固定,所以用多段控制也是控制不好的。
2、你的这种控制可以认为没有滞后性,所以没有必要使用死区和微分参数。你的设置参数应该是当液位出现偏差让阀门快速小幅度的动作。
3、清空水位的时候pid的积分已经时间过长,所以靠它自己调整回来太慢了,应该是在你清空的时候,pid的操作切换到手动状态,在液位达到设定值的时候阀门开度从一个初始值开始调节。