现场3台E+H的液位计,3台电动调节阀,液位计与阀门开度的信号均接入300的模拟量输入模块7KF02,模拟量模块侧面已经选到D(2线制接法),现在出现了以下问
1。 液位计是2线制的接法,我断开液位计和模块的2根接线 液位计不工作,正常,但是我断开电动阀门反馈开度的接线,直接量阀门开度送出来的电流信号在4-20ma之内,正常! 那么请问,这个阀门开度的反馈模拟量信号算2线制吗?
2。如果阀门开度它不是2线制,那么液位计是2线制,它们接到同一个模块上,侧面的量程卡怎么选择?如果它是2线制,为什么我从端子排上断开它和模块的接线,它仍然能工作?
3。阀门的开度直接量信号完全正常,可是只要一接入模块,所有的模拟量模块输入信号是50,60多毫安了,再量端子,量哪里都是50,60多毫安了,完全不正常了,为什么??空着的模拟量输入点量也是50多毫安,我线都没接,哪来的50多毫安电流啊?