回复:S7-300和享士乐编码器通讯问题

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-12 16:25:41

1楼

通讯距离不能只看CPU到编码器的长度,要算整个DP网络的长度。另外,通讯电缆的屏蔽层一定要处理好。
通讯故障会报BF,开始时只报SF不一定是通讯的问题,可以查看诊断缓冲区的信息确认故障的原因。
将通讯速率由1.5M改为500K时出现的SF和BF报警,可能是下载新的组态时未断开编码器电源,导致CPU通讯速率变为500K而编码器通讯速率还是1.5M导致的。