1楼

根据你所述,阀门开度信号是属于4线制电流信号,即其电源单独供给的。
如果阀门开度的4线制电流信号要与液位计的2线制接在同一个模块7KF02上,有两种方法:
1、7KF02模块的8路输入信号分为4组,组与组之间可以设置为不同的信号类型。根据你的需要,可以将前4路设置为2线制电流输入,接液位计信号;后4路设置为4线制电流输入,接阀门开度反馈。
2、将所有的8路信号均设置为4线制电流输入,然后对2线制的液位计信号回路中串入外部的24V电源。