S7-315-2DP的过程输入/输出映像最大为128字节(0-127)。

最后一个分站地址超过I127,不能分配,plc报错,如何办 ?
可以定义为PIW/PQW.
注意PIW/PQW的读写不能以“位”操作,要以字节后字、双字进行。
一日三省吾身