quote:以下是引用spring1234在2010-09-12 11:13:33的发言:
上面2位大侠,到底可不可以啊? 一位说不可以,一位好像是说可以,侧板共4组通道,我1,2组通道选择2线制,3,4组通道选择四线制到底可不可以啊?

可以的,同一组通道量程卡必须一致,另外C为4线制电流,D为2线制电流,所以“5,6;7,8拔到B吗”4线制电流应该是拨到C