quote:以下是引用liwenqun在2010-08-31 19:09:01的发言:
quote:以下是引用我家牛在2010-08-19 11:38:39的发言:
quote:以下是引用冬日在2010-08-19 09:10:28的发言:
通过查看in_Output地址可以发现,在使用M区地址时,int_Output使用的地址就是实参地址M区地址,而使用DB区地址时,int_Output使用的地址是V区地址,也就是OB1的L区地址
-----这算西门子的Bug吗?
偶觉得算!

这完全是编程逻辑错误 怎么算是Bug呢?

我不明白为什么是逻辑错误!
我建立一个FC,有个out的输出参数,这个参数既然允许我使用DB区的地址,我就用了,在FC没有对out进行改变的情况下为什么给我一个随机值?西门子的解释只能告诉我们为什么,我也明白为什么,安装好step7软件后说明书里就有提到要特别注意这点,但不代表这就不是他的Bug。