34楼

不错,确实是#MSV_DATA_1+1440-1 ,其目的是作M区域内间接寻址用,因为HMI输入的是1~32一类的数值,但是我们在PLC里面的对应范围是0~31,因此,在确定寻址指针之后,(+1440),我们再作了建议处理,刚好,程序里面就不会漏了“工艺链”上的第一位了!!!