回复:S7-300

恒铄科技

  • 帖子

    418
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-14 09:21:16

1楼

碰到过IM361导致CPU停机的问题,但是连硬件组态都丢了,有点奇怪。
有个客户用一个IM360带三个IM361,但是IM361通过S7-300背板总线的电流输出: 最大0.8 A,客户在一个361上挂了3个SM322,总电流加起来880mA,超过0.8A的电流限制了,所以就导致IM361故障,CPU停机