首先,对于你的150ms,一般的扫描周期都不会这么大吧?直接用上升沿即可。
另外,S7-1200是支持脉冲捕捉功能的,就是当你的信号时间短于扫描周期时,也不会漏掉,但是前提是您的信号时间要大于你设置的硬件滤波时间,即默认的6.4ms可以改成最小0.2ms
最后,象这种软件里的功能,为啥楼主就不能屈尊自己试一试呢?把软件打开,把所有的按钮都点一点,看看有啥,再按按F1啥的,这是学习新软件最基本的手段啊。