14楼

当然不行,该模块有8个通道,每两个通道为一组,共用一个量程卡.B对应是电压输入,C对应于四线变送器电流输入,D对应于二线变送器电流输入(电流范围只有4-20mA),温度测量和电阻测量对应于A.故第一个量程卡应拨到D(即对应1,2,3,4通道),第二个量程卡应拨到B(即对应5,6,7,8通道).