quote:以下是引用master driver在2010-08-13 16:05:32的发言:
quote:以下是引用冬日在2010-08-05 15:36:37的发言:
估计安装回去时有问题,比如某根线没理好啊,碰到了什么不该碰的地方,或者某个电容歪了啊,或者某个垫片掉在板上形成短路了等等,等你拆下来时就看不到了,所以找不到原因……

不是的呀,我没有拆出来,就再逆变器上面安装着,我只用气管吹了几下,一送电就这样了。里面没有任何能短路的东西。

在线吹灰是比较有问题的,灰吹到空中,还是会落回来的
个人认为你的主要问题就是吹灰时,造成有些灰尘堆积在了线路板上某个位置,造成短路。
建议以后用吸尘器吸,或者拆除来用压缩空气吹
我是路过西门子打酱油的, 你们继续