quote:以下是引用lwp在2010-09-14 23:14:05的发言:
当然不行,该模块有8个通道,每两个通道为一组,共用一个量程卡.B对应是电压输入,C对应于四线变送器电流输入,D对应于二线变送器电流输入(电流范围只有4-20mA),温度测量和电阻测量对应于A.故第一个量程卡应拨到D(即对应1,2,3,4通道),第二个量程卡应拨到B(即对应5,6,7,8通道).
楼上的说话自相矛盾。即然知道8个通道每两个通道为一组,用一个量程卡,则8个通道分4组,对应4个量程卡,怎么说第一个量程卡对应1234通道,第二个量程卡对应5678通道?剩余两个量程卡哪去了?
另外,上面各位大侠已经说明这样设置是可以的,请楼上的再思考一下自已的说法是否正确。