quote:以下是引用anmyun在2010-09-12 17:44:42的发言:
闭环参数如何设置么?最好详细点
首先谈一下什么情况下需要优化
变频器中最常用的控制方式有矢量速度控制,转矩控制,伺服控制,开环V/F控制,如风机泵类负载,对电机的转速没有严格的要求,允许滑差转速的存在,因此这类负载常用V/F控制,调试过程中紧紧需要设置电机的基本参数,额定电压,电流,转速等。如电梯,收放卷等应用中,对速度要求严格的速度控制,但对定位精度要求不是很高的情况下采用矢量控制方式,矢量控制又分为带编码器与不带编码器(观测器模型)两种,对于矢量控制的优化除了电机的基本参数外,还需要对电机进行静态,动态识别,也就是识别电机的感抗、阻抗、转动惯量等参数,西门子变频器都有相应的参数进行优化。转矩控制应用场合较少,是在不考虑速度的情况下,仅把电机输出扭矩作为设定,这种方式必须先对负载需要的扭矩进行精确计算,否则会引起飞车,飞车速度会超过电机的最大转速。对于转矩控制,也需要对电机进行基本参数、静态识别,但一般不需要做动态优化。最后要讲伺服控制,对于伺服控制应用场合,功率一般较小,需要作定位,同步的运动控制,如机械手的控制、注塑、直线式吹瓶机,印刷套准等应用,对于伺服控制,优化过程相对复杂,包括电机的基本参数,扩展参数,所谓的扩展参数一般包括电机的转矩电流常数、电压常数、阻抗、漏抗等参数,用的比较多的有永磁同步电机,输入电机的参数,还要对电机进行静态识别,还有就是速度环的整定,在速度环的整定过程中,要进行转动惯量测量,电流环的识别等步骤。然后自动调整速度环的PI参数。还有在伺服控制中,软件系统往往还会提供伯德图测量等功能,以帮助用户从频域来判断系统的稳定性与动态特性。
在一些应用中,我们会发现,系统不是一味追求速度或者是位置精度,首先应该保证系统在外界条件变化的条件下能够稳定工作,避免出现电机啸叫等不稳定情况,定外,在一些应用中,用V/F控制的效果比闭环控制要好,比如说主从控制的横张力控制应用中,收卷的速度要跟随放卷的线速度,但如果收卷本身就是速度闭环控制,在加上张力调节器过来的速度叠加,双闭环调节作用很可能导致张力不稳定。因此,控制方式要根据具体的应用而定,调试过程没有统一的衡量尺度,是否优化以及优化到什么程度只能在应用中去实践与思考。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅