回复:plc300的知识产权保护为什么不能点呢

聚沙成洲

  • 帖子

    1835
  • 精华

    22
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-16 11:26:26

2楼

在 Step7 中, 可以先任意打开一块, 在"file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"object name"如"tt",然后按 OK 确认,就会再弹出另一个画面, 左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边, 然后退出所有 的程序块,再进入 SIMATIC Manager 中。
  在 S7 Program Sources 找到文件 tt,双击 tt 打开,在第四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无 错后存盘。 这样 FB1 、 FB2 就被保 护住,如想 去掉保护,在 tt 中去掉 "Know_How_Protect"编译存盘即可。注意: 千万不要丢失或删除源文件(如 tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,或 Export Source 到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。