SM0.0是永久常闭触点;SM0.1只在第一个扫描周期有效,从第二个扫描周期开始一直到掉电都为低电平。因此,SM0.1通常作为初始化程序的使能条件,而SM0.0则作为无条件调用的使能位。
你仔细看一下手头的示例,按照语法要求,绝大多数指令都需要有触发条件,可以是位触点、比较、计数器或定时器等。后三者都是有条件的,前者则分为有条件和无条件两种情况,而能无条件触发的只有SM0.0。在程序中,有些指令需要在每个扫描周期中保证执行,那么必须用SM0.0来触发。