回复:应用探讨—软件PID功能块的使用—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-16 23:01:20

11楼

quote:以下是引用yhgcqzd在2010-07-17 16:39:33的发言:
⒈ 无扰动切换
是指PID调节器在自动→手动、或手动→自动的瞬间,PID的输出是不变化的。
⒉ PV跟踪
是指PID调节器在手动方式时,SP自动跟踪PV。这样,当PID调节器从手动→自动时,由于PV-SP=0,PID的输出不变化。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。