quote:以下是引用凌波微步在2010-08-06 14:58:13的发言:
讨论了好多,最近比较忙,才来看看!
好像大家没有讨论正反作用,开阀,关阀的实现方法!
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?myreply=1&b_id=4&a_id=672579&s_id=&num=52#anch
这个链接下,曾经讨论过这方面的问题。希望对大家也有借鉴意义。
总之,对于气(电)关阀的实现我有如下的实现方法。
1.100-LMN,即100-PID调节输出值=阀门的开度指令,这种方法可以同时实现手动,自动等不同模式下的现场阀位与控制阀位保持一致;
2。更改P值为负值。这种方法自动情况下可以实现现场阀位与控制阀位保持一致,但手动情况下无法实现。
3。如果使用PCS7,使用CH_AO的话,那么可以将CH_AO的量程设置相反,例如下限100,上限0
4。西门子的PID块(FB41-STEP7,FB61-PCS7)ER=SP-PV;因此对于气(电)关阀可以将SP与PV反着连接。即SP管脚连接过程值,PV管脚连接设定值。但这种方法对于复杂的串级调节,设置容易乱,可读性也较差。
总之我最推荐的还是第一种方法,简单,实用,好用。屡试不爽!