quote:以下是引用Zane在2010-08-10 01:19:48的发言:quote:以下是引用18651833658在2010-08-09 15:33:12的发言:
谁知道FB58中自整定功能怎么用?我在现场用时就没成功过!这个自整定功能跟控温仪表自整定功能有什么区别?有谁有过?
有时候用温控表整定出来的参数直接用在FB58还很管用的。
FB58的自整定的功能其实还是比较有限制的,参数的设置要基本在调节方向自整定才管用。另外,控制系统的阶数较高,属于大滞后系统,就比较难整定成功,这时候设置合适的控制域就显得尤为重要,当然也是要反复的试凑的。