611电源模块与电抗器之间三相电压为什么有时电压会升高到1000VDC以上?

已锁定

电气维修专家

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-07-16

普通 普通 如何晋级?

611电源模块与电抗器之间三相电压为什么有时电压会升高到1000VDC以上?

1646

9

2010-09-17 10:56:27

首先,这是个测量方法的问题。普通的数字万用表无法准确测量这种带有高次谐波的电路,如果用普通的指针式万用表测量,反而会得到比较准确的结果。

另外,611电源模块与电抗器之间准确的电压取决与母线电压的设定(提供伺服电源上的S1开关设定),其数学关系应该是:进线电压=母线电压/1.414。如果母线电压设定在600VDC,那么611电源模块与电抗器之间三相电压应该是424VAC。这个电压是电抗器和电源模块中的IGBT共同作用的结果。