我使用了两个FM350-1,连接了一个编码器,由于以前没用过西门子的模块,编码器也是第一次用。但该编码器在其他情况使用过,没发现问题。
我的问题是这样的:当我旋转编码器时,两个FM350-1模块开始计数,但可能由于是误差的原因,两个模块的计数值是一样的,而且每次的差值也是不一样的,但这还不是最大的问题。最大问题是有时我已经停止了旋转编码器,但FM350-1的计数却依旧不停,CR灯一直闪烁,除非反向旋转一下或继续旋转一定时候,如果此时不旋转编码器,FM350-1的计数会一直持续,两个模块都一样。
我感觉是编码器问题,但由于没有示波器,也不能确定。我用的编码器是:倍加福RHI90N系列的旋转编码器。
请问哪位大侠能指点迷津!