回复:1200中想设MD200为记忆寄存器该如何操作

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-18 11:20:40

7楼

quote:以下是引用徐风在2010-09-02 12:41:15的发言:
知道了,点PLC右键分配列表,有个按钮为“保持性”但其规定是点太死了,如果要设置,只能设置成从M0开始的多少个字节数,也就是说你不能设置从MB200到MB300这一段为保持,这也很奇怪,因为MB200之前的我是不要保持。


那你只能把不保持的放到后面 保持的放到前面 或者用DB吧